November 26, 2002
10 datorer med 300w nätagg som går för fullt = 3000 watt
3000/220= 13,6 A
Lägg sedan till förbrukningen för skärmarna så vet du vad som kan bli maxförbrukning. Jag tror att ni ligger på gränsen med en 10A men det kan vara en 16A säkring i skåpet och då är det nog lungt.
(datorerna lär inte går för fullt, alla på en gång.)
August 8, 2003
220volt, mja, nu idag är det 230volt.
3000/230=13,04 A
Men alla datorer drar inte max. Cirka 250watt per st.
2500w/230=10,86 A
Dock kan man ha 10 datorer på en propp, men man får se till att alla ska inte startas upp samtidigt.
Mitt rekord höll proppen för 12 datorer. Gissa om den blev het några timmar efteråt! 🙂
December 7, 2001
DragonII wrote: 220volt, mja, nu idag är det 230volt.
3000/230=13,04 AMen alla datorer drar inte max. Cirka 250watt per st.
2500w/230=10,86 ADock kan man ha 10 datorer på en propp, men man får se till att alla ska inte startas upp samtidigt.
Mitt rekord höll proppen för 12 datorer. Gissa om den blev het några timmar efteråt! 🙂
fan heller att en dator tar 250w normalt 😮 har sett folk med 3-5 hårddiskar massa fläktar å skit på ett 200 watts aggregat :bgrin:
October 7, 2002
peppe20 wrote: fan heller att en dator tar 250w normalt 😮 har sett folk med 3-5 hårddiskar massa fläktar å skit på ett 200 watts aggregat :bgrin:
Å andra sidan har vi försummat alla fasförskjutningar, så det kan gå på ett ut tror jag...
Edit: och förluster i nätagget!
January 27, 2003
January 17, 2002
Vi hamnade i samma sits för ett tag sedan. Vår vanliga lokal var upptagen, så fick snabbt ordna en ny. Väl där fanns bara ett jordat uttag i hela kåken. Vi bytte säkring till en 16 A och startade en dator i taget och håll koll på temperaturen i första skarvsladden och i proppskåpet.
Efter ett tag hade vi fått igång alla 14 datorer med tillhörande rattar utan problem.
Enkel matte ger att våra konfigs inte drar mer än 260W i snitt. Medeldatorn på det LANet var väl ungefär en XP 2000 med GF4 Ti4200 och medelålder på nördarna ca 42 år 😮
Nån som klår den medelåldern?
October 7, 2002
Linuz wrote: [quote=DragonII]220volt, mja, nu idag är det 230volt.
säger dom ja, mät själv. du kommer nästan garanterat inte upp i 230
Det ska vara 230 V +- 5% eller nåt (reservation för att procentsatsen kanske får lov att vara högre än så).
220 V är ganska exakt 230 V - 4,3 %, dvs innanför specifikationen...
November 18, 2003
om ni ska köra så testa me o starta en dator i taget så de inte blir som de vart för mig på ett lan där en idiot snubblade över kabeln där alla 8st va inkopplade till så alla vart skit sura o sen koppla vi in de igen o alla starta sammtidigt med datorer skärmar o hela shiten DÅ gick säkringen, sen så försökte en värma en pan pizza då gick säkringen igen 😀
January 15, 2002
Jag hade lan i en källare, och vi körde 11 datorer på ett el uttag i 2 dagar. Säkringen gick bara en gång, det var när en av lan deltagarna råkade dra ur sladden så att alla datorer slocknade, sen satte han i den, då gick säkringen, men bara alla inte startade datorerna samtidigt så gick det bra